Добрый день, эксперт МГЭ убирает в кондиционировании прокладку медных труб ссылаясь "исключить прокладку. П.1.25 ТСН-2001.3-20" и говорит что с 67 доп. в тех части все прописано данным пунктом. Исключает расценку 4.12-60-4 ссылаясь что в расценке 3.20-56-1 полный комплекс работ и прокладка труб учтена.
это в ТСН так? в ФЕРах обвязывать у кондеев нечего 1.20.22. В расценках табл. 20-06-018, 20-06-019 учтены затраты на прокладку каждого типа коммуникационных трасс (медные трубки, дренаж, питающий кабель) до 10 м.
В ТСН-2001 расценки другие. 3.20-56 (1-4). Установка наружного блока сплит-системы - по весу. 3.20-57 (1-5). Установка внутреннего блока сплит-системы - по весу. При этом в О.П.ТСН-200.3.20 прописано: п. 1.25. Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 учтен полный комплекс работ на монтаж наружных и внутренних блоков сплит-системы. Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: - дренажного шланга; - фреоновых трубок; - электрического кабеля. Стоимость указанных материалов должна учитываться дополнительно в соответствии с проектными данными, на основе спецификаций.
Сметчик подсказал не эти расценки брать, а брать 3.20-55-1 и 3.20-54-1 установка блоков центрального кондиционирования, теперь еще раз потерялась, наружный блок это 3.20-55-1? а внутренние блоки 3.20-54-1? Кто может подсказать ответ на тупой вопрос?
Ландыш пишет: Все верно, но здесь нет ответа на мой вопрос!?
как нет????? а вот это а п.
Цитата
Andrey пишет: . 1.25. Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 учтен полный комплекс работ на монтаж наружных и внутренних блоков сплит-системы.Нормами и расценками таблиц 3.20-56 и 3.20-57 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:- дренажного шланга;- фреоновых трубок;- электрического кабеля.Стоимость указанных материалов должна учитываться дополнительно в соответствии с проектными данными, на основе спецификаций.
четко же все сказано - работы учтены, материалы добавляете по проекту.
Ландыш, Для таких блоков и систем 10 м как правило более чем достаточно т.к. наружный блок ставится не на кровле, а на фасаде сдания. Посмотрите у себя дома, сколько метров от внутреннего блока до внешнего.
Денис Владимирович пишет: Посмотрите у себя дома, сколько метров от внутреннего блока до внешнего
Я все это знаю, это не домашний блок, обычной сплит системы, и блок вовсе не один, а 1000, это офис с чиллерами и т.д. Расценка изначально не правильно была подобрана