Подскажите пожалуйста, куда входит испытание образцов бетона???Заказчик утверждает, что в накладные расходы, я считаю, что в стоимость бетона уже вложены расходы на испытание, или это должно оплачиваться отдельно?
Подскажите пожалуйста, куда входит испытание образцов бетона???
11.09.2012 12:50:52 | |
Похожие темы:Найти еще: испытание
Испытания канализации - надо ли брать дополнительно испытание
... ФЕР16-04-001-01 "Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм" в составе работ есть пункт "Испытание трубопровода". А в тех.части п.1.16.5 сказано, что: "на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных ...
... ФЕР16-04-001-01 "Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм" в составе работ есть пункт "Испытание трубопровода". А в тех.части п.1.16.5 сказано, что: "на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных ...
Расчет динамического испытания свай.
Автор: natasha1976. Как рассчитать смету на динамическое испытание свай, если в нашем регионе нет УПС (укрупненных сборников ) на данный вид работы. Какими нормативами руководствоваться?
Автор: natasha1976. Как рассчитать смету на динамическое испытание свай, если в нашем регионе нет УПС (укрупненных сборников ) на данный вид работы. Какими нормативами руководствоваться?
Механические испытание на растяжение - актуализация расценки базы 2009 года
Автор: Polina. Нужна актуализация расценки базы 2009 года: ТЕРм 39-03-001-01 Механическое испытание на растяжение, сталь: перлитная, толщина стенки до 12 мм ТЕРм 39-03-001-08 Механические испытание на изгиб. Сталь перлитная, толщина стенки,...
Автор: Polina. Нужна актуализация расценки базы 2009 года: ТЕРм 39-03-001-01 Механическое испытание на растяжение, сталь: перлитная, толщина стенки до 12 мм ТЕРм 39-03-001-08 Механические испытание на изгиб. Сталь перлитная, толщина стенки,...
Составление сметной документации на испытания кабельных линий
Автор: Гость. По какому сборнику необходимо расценить смету на испытания кабельных линий 6 кв согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»? С уважением из ...
Автор: Гость. По какому сборнику необходимо расценить смету на испытания кабельных линий 6 кв согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»? С уважением из ...
Смета на подготовку системы отопления к отопительному сезону
... резки, а так же промывка расчитана на отопительный прибор. У меня трубопроводы в м.п и кроме компрессрора и установки для гидравлических испытаний трубопроводов других механизмов нет.
... резки, а так же промывка расчитана на отопительный прибор. У меня трубопроводы в м.п и кроме компрессрора и установки для гидравлических испытаний трубопроводов других механизмов нет.
21.09.2012 11:37:54
Испытание бетона производится на самом заводе перед сдачей покупателю. Это обязательная процедура и стоимость этого испытания уже заложена в стоимости бетона.
| |
21.09.2012 13:27:43
Испытание образцов бетона, если не ошибаюсь, должен делать подрядчик. Марина, почитайте состав накладных расходов в | |||
21.09.2012 13:35:02
Совершенно верно-это затраты подрядчика "по организации строительства" (накладные расходы)
| |
21.09.2012 14:50:58
При покупке бетона должен быть паспорт качества, все вопросы по качеству бетона к заводу. А вот, что касается дополнительных испытаний, я согласна - это другие расходы.
| |
29.09.2012 14:15:43
Заказчик прав на 200% -во первых он уже оплатил испытания в цене бетона; -во вторых в накладных расходах расценок по укладке бетона. | |
29.09.2012 14:34:08
Tatyna тоже права, если у Вас имеются сертификаты от завода, а у заказчика засвербило провести дополнительные испытания, то он их пускай и оплачивает.
| |
30.09.2012 08:04:54
В накладные расходы.
| |
30.09.2012 08:42:53
Помимо образцов, переданных в лабораторию на испытания, для ответственных ж/б конструкций необходимо вызвать специалиста строительной лаборатории, который произведёт испытания самой конструкции методом неразрушающего контроля (молоток Кашкарова или ИПС, ИПА)и даст официальное заключение. Вот тогда можно спать спокойно.
| |
30.09.2012 08:57:55
В любом случае Подрядчик несёт ответственность за все материалы, изделия, конструкции и работы им произведённые, если в договоре подряда не оговорено обратное.
| |
01.10.2012 11:33:15
| ||||