Ирина (Автор тем)

Ирина (Автор тем)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Набрать смету на испытание свай
 
Кто недорого сможет набрать смету на испытание свай в СБЦИ с индексами Минстроя. Расценки я скажу (около 5 позиций). Пишите в личку.
Монтаж ПуГВ для ОСУП и ДСУП
 
[B]1) Подскажите, пожалуйста, как правильно брать монтаж проводов типа ПуГВ для систем уравнения потенциалов?[/B]
Я взяла применительно ФЕРм08-02-472-10 Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям.
Заказчик просит исправить на ФЕРм08-02-398-01 Провод в лотках и для прокладки в шкафу - ФЕРм08-02-401-01 Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок.
[I]По проекту ОСУП - ПуГВ 1х25 для присоединения метал.труб, каб.конструкц. и т.п. к шине ВРУ, ДСУП - ПуГВ 1х4 (К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные [/I][I]прикосновению открытые проводящие части электроустановок и электрооборудования, сторонние [/I][I]проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе и [/I][I]штепсельных розеток)).
[/I]2) Для заземления дверцы эл.шкафа проводом ПуГВ ФЕРм08-02-472-10 подойдет?
Какую расценку взять на монтаж на тросе оптоволокна
 
Какую расценку взять на монтаж на тросе оптоволокна? трос тянут по столбам забора:
ФЕРм10-06-035-03 "Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг" или
ФЕРм10-06-035-01 "Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг"?
Не очень понимаю, чем отличается прокладка по столбам от прокладки по стойкам.
Может кто подскажет, где доходчиво расписано.
Расценки на измерения витой пары
 
Подскажите, пожалуйста: у меня разводка по зданию ЛВС кабелем U/UTP кат.5E 4х2х24AWG и телефонных линий КСПВ 2х2х0,5.
Хочу взять на измерения этих кабелей ФЕРм10-06-032-01 "Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства". Можно ли [U]плюсом[/U] еще взять ФЕРм10-06-079-01 "Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии" или это по сути тоже самое, или вообще не применимо к этим кабелям?
Монтаж расширителей полюсов
 
Монтаж расширителей полюсов для OptiMat D400N-MR1-У3, D630-УХЛ3 (258210 КЭАЗ) по какой расценке лучше взять?
[URL=https://keaz.ru/catalog/product/258210]258210 — Расширители полюсов OptiMat D400, D630--УХЛ3-длинный-3 шт купить по цене производителя — завод KЭAЗ (keaz.ru)[/URL]
Изменено: Ирина - 19.07.2023 18:02:13
Сделать смету по ЭМ в гранде
 
Требуется сделать смету в Гранд-Смете. База ФЕР-2020 (изм.1-9), индексы Минстроя (готовый шаблон пришлю).
Объект - пристройка с кран-балками (машиностроение). Стадия Р. Раздел ЭМ. В целом раздел хорошо проработан, есть кабельный журнал. Можно задать вопросы проектировщику.
Шкафы собираются на месте (т.е. все элементы надо внести в смету отдельно).
Конъюн. анализ не нужен. Если нет в ФССЦ, то нужно вставить прайсовую позицию в тек.ценах с заполненным шифром и гиперссылкой на сайт, откуда взята цена.
Окончательное принятие ПСД Заказчиком может занять до 2х месяцев, поэтому, при необходимости, быть готовым в этот период внести корректировки в сметы в кратчайшие сроки (до 3-х дней) по замечаниям Заказчика или в связи с изменением проекта (повторюсь, стадия Р, значительных изменений быть не должно).
Срок - до 6 июля..
Оплата: 50% после выдачи сметы, оставшиеся 50% после проверки Заказчиком.
Прилагаю спецификацию и каб.жур. для оценки объемов работ и жду желающих в личку с ценой за ваши услуги.
Испытания канализации - надо ли брать дополнительно испытание
 
В ФЕР16-04-001-01 "Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм" в составе работ есть пункт "[U]И[/U][U]спытание трубопровода[/U]".
А в тех.части п.1.16.5 сказано, что: "на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, [B][U]полиэтиленовых канализационных труб диаметром до [/U][/B][B][U]110 мм[/U][/B] (кроме расценок табл. 16-04-004), а также обвязки котлов, водоподогревателей и насосов предусмотрено применение укрупненных узлов трубопроводов, поставляемых на место монтажа транспортабельными узлами. [U][B]При [/B][/U][U][B]этом затраты по испытанию на герметичность узлов трубопроводов[/B][/U], включая установленную на них арматуру, [B][U]учитываются дополнительно[/U][/B].
Вопрос: надо ли брать дополнительно испытание? по ФЕР16-07-05?
ПНР оборудования, поставляемого в сборе
 
Надо ли брать ПНР начинки шкафа, который поставляются в собранном виде, например автоматов?
А ПНР ДГУ в контейнерном исполнении? ТЭ.128С-Т400-2РН (Doosan)
Изменено: Ирина - 19.03.2023 19:43:45
Настройка домофона - прописывание ID ключа как настраивают?
 
Монтирую домофонную сеть (на схеме). В целом настройка учтена ФЕРм10-10-007-02, но может на поэтажные блоки коммутации БК-4AV VIZIT (беру их монтаж отдельно по ФЕРм10-02-016-01) и на абонентские трубки (по ФЕРм10-02-030-02) что-то можно взять? например ФЕРм10-06-068-16 "Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)"?
А прописывание ID ключа как настраивают?
Как включить в сводник командировочные для будущего подрядчика
 
Заказчику надо включить в сводник командировочные для будущего подрядчика. Считаю по пп-729: суточные-100р, проживание 550р/сут и проезд - по ориентировочной фактической стоимости.
Какое кол-во человек брать в расчет?
В ПОС есть таблица по численности на стройку, там 38 рабочих. Можно это кол-во брать или нужны другие данные? Некоторые считают из расчета трудозатрат, но это только суточные. Как правильно для экспертизы?
И можно ли проживание считать по фактической цене, как в КА, на основе 3-х предложений (скрины с сайтов аренды жилья)?
Какие расценки взять на ПНР АСУ
 
Подскажите, пожалуйста, какие расценки взять на ПНР:
1) системы диспетчеризации, по схеме: Удаленный диспетч.пункт с АРМ (пульт СДК-330S) - линия ЛВС - Блок контроля СДК-31.318S1 в здании, где собирает инфу с 9  датчиков (падение напряжения, давления, охранные извещатели в ИТП, ГРЩ и т.п.) и  обеспечивает 3 линии двусторонней ГГС (из лифта и помещений ИТП и ГРЩ) - по ФЕРп02-01-001-хх  I категории тех. сложности, Кид=9 датчиков, а вот по ГГС сомневаюсь, считать ли ее каналы вообще и какие они? - человек нажал кнопку- пошел сигнал, значит Оп-КТС, управляющий, на 3 линии получается Куд=6, т.к. двусторонняя связь?
2) сбор данных в ИТП тепловычислителем ТВ-7-04М (12 параметров - P,T,Q на 4 трубах) далее посредством модема GSM данные передаются в управл.компанию, а на месте данные переносятся на ПК через накопительный пульт (не знаю какой, нет ни на схемах, ни в специф-ции). Тоже по ФЕРп02-01-001 для I категории тех. сложности с Киа=12? или Киа=24? или все параметры это 1 канал? Или тут ФЕРп02 вообще не применим и взять просто настройку модема и некоего переносного пульта по ФЕРм10-06-068-15 "Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)" = 2 шт.?
3) и теоретический вопрос - если бы на пульт диспетчера из первого вопроса СДК-330S, помимо описанной там информации, выводилась инфа от ППКУОП "Сириус" о срабатывании пож.датчиков, то это была бы одна одноуровневая система 1 кат. тех.сложности?
Буду признательна за любые комментарии :)
ПНР УУХВС, УУГВС, УУТЭ
 
Помогите разобраться с ПНР на узлы учета по ФЕРп07-10-015-01 "Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации", ФЕРп07-10-015-02 УУТЭ, ФЕРп07-10-015-03 УУХВС.
Если эти расценки "без диспетчеризации" могу ли я взять дополнительно к ним все расценки из отдела 2: ФЕРп02-02-001 - ФЕРп02-02-006? Или надо пользоваться отделом 1 ФЕРп02?
И как расценить наладку квартирных импульсных счетчиков? может ФЕРп01-09-002-01 применительно? Или все брать по ФЕРп02-01?
Описание одной из систем на скрине.
Прокладка стального трубопровода хоз.-быт. самотечной канализации в ППУоц
 
Расценки какого сборника правильнее применить на прокладку стального трубопровода хоз.-быт. самотечной канализации в ППУоц (трубы покупают уже изолированные). Прокладка в проветриваемом техподполье жилого дома, по сути, на улице, но до первого колодца, на неподвижных опорах?
Склоняюсь к ФЕР24-01-010-04 или ФЕР24-01-009-04.
Как можно учесть оборудование в конъюнктурном анализе по КП
 
Подскажите, пожалуйста, если у меня в КП от поставщиков большой перечень оборудования, можно ли в КА вставить его тремя строчками, т.е. комплексно с суммой по КП от каждого поставщика, или надо вычленять каждую позицию оборудования и расписывать ее по каждому поставщику?
И если у меня в КП есть лишние материалы, которые я беру по ФССЦ, не будет ли это камнем преткновения для экспертизы? - можно взять нужные мне позиции и вставить их сумму в КА?
Монтаж и настройка оборудования для ТВ-вещания
 
Помогите пожалуйста разобраться, что называется каналом в расценках ФЕРм10-05-001?
У меня антенна РЭМО ЛОГО-Р-10 с повышенным усилением в ДМВ диапазоне 21-69 каналы, 470-862МГц для домовой сети ТВ-вещания и есть головная станция СГ3000-мини [URL=https://www.planarchel.ru/catalog/cable_equipment/headend/sg_3000_mini/golovnaya_stantsiya_sg3000_mini/#props]https://www.planarchel.ru/catalog/cable_equipment/headend/sg_3000_mini/golovnaya_stantsiya_sg3000_mi...[/URL] на 2 канала мультиплекса.
Сколько брать каналов: 69 (по кол-ву ТВ-каналов), 2 (по кол-ву мультиплексов), 5 (по кол-ву диапазонов частот радиоканалов), 4 или 20 (по кол-ву основных каналов, о которых упоминается в различных источниках)?

И подходит для настройки (антенна-головная станция-ответвители) такой набор?:
1. ФЕРм10-05-001-03 Проверка монтажа системы перед настройкой
2. ФЕРм10-05-001-14 Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для: одного канала
3. ФЕРм10-05-030-01 Антенно-фидерные тракты. Юстировка антенны, усиление, дБ, до: 40
4. ФЕРм10-05-001-08 Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала
5. ФЕРм10-05-001-16 Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал (для СГ3000-мини, настройка 2 мультиплексов)
6. ФЕРм10-05-001-12 Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для: одного канала (для ответвителей типа TAN 820F)
7. ФЕРм10-05-001-17 Сдача работ с контрольными измерениями для: одного канала
Что считается узлом трубопровода по ФЕР16 при строительстве многоквартирного дом
 
Коллеги, поделитесь опытом.
Что считается узлом трубопровода по ФЕР16 при строительстве многоквартирного дома (не считая водомерных узлов и подвальной разводки)? Стояки + отводы в квартиры, какие здесь узлы? У меня отопления из стальных труб, а водоснабжение из полипропилена, а расценки на такие трубы все из готовых узлов.
Как правильно считать кол-во стыков при сборке узла внутреннего трубопровода (любого)? - стыки фасонины понятно, а вот что касается труб (в проекте, естественно, ничего нет про стыки). Можно взять общую длину трубы, указанную в спецификации, поделить на 6м и добавить стыки фасонных частей? Экспертиза пропустит?
Как посчитать стоимость электроэнергии за весь период строительства
 
Расценка ФССЦ-01.7.03.04-0001 Электроэнергия учитывает стоимость кВт-ч (0,4 руб/кВт-ч в ценах 2000г)
У меня в проекте написано: суммарное потребление- 246,5 кВт, а потребная мощность для нужд строительства- 308,1 кВа (cosф=0.8).
Какую из этих мощностей умножать на цену электроэнергии?
А так вообще можно? там энергия за кВт-ч, а тут просто кВт...
Получается 308,1*0,4=12,04 руб стоимость эл/эн за весь период строительства? в базисных ц.
Транспортные расходы. Конъюнктурный анализ
 
Кто знает, подскажите, пожалуйста!
Для строительства в районе кр.севера, надо доставить материалы и технику. Есть только морское сообщение из г. Владивостока.  Бюджет.
1) не зарежет ли экспертиза, если я накручу на прайсовые позиции 3% транспортных и 2% загот-склад (в качестве компенсации на доставку от складов поставщиков до порта отправления + от порта назначения до объекта там около 4км) плюсом к стоимости морской перевозки, рассчитанной по тарифам перевозчика? А на позиции по ФССЦ дополнительно только морскую перевозку без вычета 30км - у меня по суше до 20км в среднем.
2) А если материал ФССЦ например по маршруту 3км на автосамосвале +10км жд + 5км а/с, как быть с учтеннными 30км в расценке  - вычитать и получить минусовую позицию ФССЦпг?
3) надо ли как-то обосновывать какие материалы я везу морем, а какие можно купить на месте? Имею ввиду мелочь типо болтов, розеток, краскок, автоматов до100А и тп.
4) Желание заказчика использовать привозные материалы, а не местные, т.к. с его слов местные сильно дороже, должно быть как-то обосновано (для экспертизы) словами в ПОС или каким-то расчетом, анализом? Доставки техники это тоже касается.
5) можно ли в принципе начислять транспорт и згс %-ом в конъюнктурном анализе или принципиально их указывать именно в позиции сметы, а в КА указывают конкретную сумму доставки, если она прописана в предложении поставщика?