Проектные работы, 7 сборник. Объекты электроснабжения, повышающий коэффициент
 
Добрый день, коллеги
Исходные данные: РУ 6 кВ, закрытый, количество ячеек 48
Делаю расчет сметы на ПИР по расценке СБЦП07-37-8

По данным пункта 2.8.7.1. Технической части: 48 – 16 = 32 ячейки (сверх 16-ти ячеек ), назначаем коэффициент 0,05

Итого 32х0,05= 1,6 – на 32 ячейки

В итоге получаем на 48 ячеек коэффициент 1+1,6 = 2,6

Расчет верный?

Заказчик согласовывает расчет с коэффициентом 1,6