Добрый день, подскажите пожалуйста, правильно ли я применила расценку на монтаж Маршрутизатор Huawei AR2220E: м10-01-001-10+м10-06-068-15? Какие можно применить расценки на ПНР?
[ Закрыто ] Расценка на монтаж Маршрутизатор Huawei AR2220E
24.03.2019 15:15:52 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г.
... Согласно письма №41099-КК/08 ([...]коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на монтаж оборудования, коэффициент 0,94 отменен, тогда на монтаж оборудования к накладным расходам никакой коэффициент не применяется?
... Согласно письма №41099-КК/08 ([...]коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на монтаж оборудования, коэффициент 0,94 отменен, тогда на монтаж оборудования к накладным расходам никакой коэффициент не применяется?
Накладные на электромонтажные работы
... и сметной прибыли, и каким официальным документом она введена в действие. Поясню ситуацию. Сборник ГЭСНм-08 включает в себя расценки на монтаж электротехнического оборудования. Согласно письма № 41099, при определении накладных расходов к расценкам на монтаж оборудования,...
... и сметной прибыли, и каким официальным документом она введена в действие. Поясню ситуацию. Сборник ГЭСНм-08 включает в себя расценки на монтаж электротехнического оборудования. Согласно письма № 41099, при определении накладных расходов к расценкам на монтаж оборудования,...
Выбор расценки - капремонт утепленного фасада многоквартирного дома
Автор: Ольга. Может попробовать, как демонтаж и монтаж существующего утеплителя
Автор: Ольга. Может попробовать, как демонтаж и монтаж существующего утеплителя
Клапан избыточного давления
Автор: Лена. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку фссц на клапан избыточно давления КИД-800Х800-В-У3 (монтаж брала по ФЕР20-02-005-09). И можно ли клапан КЭД-1-700*400-1*ф-МВ220-ВН-0-РОН110-0-В взять по ФССЦ-69.2.02.05-0060?
Автор: Лена. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку фссц на клапан избыточно давления КИД-800Х800-В-У3 (монтаж брала по ФЕР20-02-005-09). И можно ли клапан КЭД-1-700*400-1*ф-МВ220-ВН-0-РОН110-0-В взять по ФССЦ-69.2.02.05-0060?
Вопрос по расценке ФЕРм08-02-397-01
Автор: Редактор. Расценка ФЕРм08-02-397-01. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. ед.изм 100 шт. В монтаж ставите 50 шт., а в материалы, как удобно, или в 50 шт. или 100м., только цену пересчитайте в соответствии с единицей измерения.
Автор: Редактор. Расценка ФЕРм08-02-397-01. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. ед.изм 100 шт. В монтаж ставите 50 шт., а в материалы, как удобно, или в 50 шт. или 100м., только цену пересчитайте в соответствии с единицей измерения.
25.03.2019 10:09:16
ПНР в данном случае считаю не целесообразны, в расценку
01. Настройка системы контроля. 02. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса. 03. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект. 04. Управление и контроль сетевых элементов. Оборудование подключили, настроили, что ещё нужно? | |||||||||
25.03.2019 11:02:44
Расценки на настройку
Изменено: | |||||||
25.03.2019 11:04:14 | |
25.03.2019 11:05:35
Изменено: | |||
25.03.2019 11:06:47
| |||
25.03.2019 11:15:47
| |||
26.03.2019 06:26:16
Ваш девайс - Его или в шкаф монтируют или на кронштейнах/полках. Расценки м10 устарели лет на 40-50, потому брать их можно с большой оглядкой. Расценка м10-6-68-15 вообще для АТС... на большой завод, на микрорайон и т.д. и к Вашему маршрутизатору никак не подходит. Почему не взять как: м11-04-008-01?
А саму настройку маршрутизатора удобнее осметить по: п02-02-003-01. Но для этого надо программу ПНР составить. Тут только IТ-ник Вам поможет. Здесь разные функциональные схемы выложены для СКС/ЛВС с его участием: | |||||
26.03.2019 09:45:41
Маршрутизатор не ПНРится по ФЕНРп02.Только настройка по ФЕРм10. Изменено: | |||||
26.03.2019 17:14:45
телекомунникационные приложения, с применением различных компонентов и продукциий, с несколькими передающими средами. Денис Андреевич настроил домашний роутер за 5 мин. А Вы настроите несколько информ сервисов разного назначения ? СКС ПНРится. | |||||||
26.03.2019 17:22:52 Александр, Если необходимо прописать параметры VPN и т.д. То тут я с Вами согласен. Нужно делать дополнительную функциональную настройку. Но это должно быть отражено в Программе ПНР, а не спрашивать на форуме что да как. Мы же не знаем всю структуру ЛВС. Сам маршрутизатор автоматически настроит ip и будет работать из коробки. Те расценки которые Вы советовали во 2 сообщении не подойдут.
Изменено: | |
26.03.2019 17:25:04
| |||
26.03.2019 17:25:57
Изменено: | |||
26.03.2019 17:36:41
1 Настройка системы контроля. 2 Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса. 3 Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект. 4 Управление и контроль сетевых элементов. У нас нет тут других данных в вопросе, чтобы строить предположения о сложности системы.
инсталляцию и базовую настройку общего и специального программного обеспечения АС; функциональную настройку общего и специального программного обеспечения АС; Если есть доп. ПО, лицензии для построения СКС/ЛВС пр., то да, дополнительно можно учесть функциональную настройку. Но давайте вернемся к вопросу - где там об этом сказано? Изменено: | |||||||
26.03.2019 17:38:40 RRRinka, 10 сборник можно вообще забыть для современных цифровых систем. Эти расценки даже можно поудалять. 66 человеко-часов, для работы на 1 день программисту это конечно очень круто.
Изменено: | |
26.03.2019 17:40:11
| |||
26.03.2019 17:42:49
| |||
26.03.2019 17:56:29
| ||||