Как расценить две позиции в ВОР по Заземлению опор ВЛИ-0,4кВ

Как расценить две позиции в ВОР по Заземлению опор ВЛИ-0,4кВ

Как расценить две позиции в ВОР по Заземлению опор ВЛИ-0,4кВ
 
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как расценить две позиции в ВОР по Заземлению опор ВЛИ-0,4кВ:
1) Спуск по опоре катанка 10 мм ( я взяла расценку м08-02-472-9)
2) Прокладка катанки 10 мм в земле 1 м.
Похожие темы:Найти еще: заземлению
Количество точек при измерении заземления.
... приборы КиП, к ним идет заземлитель провод. Как правильно посчитать объем работ по ТЕРп01-11-011-01 "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами". В спецификации присутствуют 304 медных наконечника (в разделе заземления).  Если я правильно разобралась, то один ...
Количество точек при измерении заземления.
... заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления. А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается ...
Количество точек при измерении заземления.
Автор: Артур. Здравствуйте, насколько я понимаю - ТЕРп01-11-011-01 - это оборудование и материалы, подлежащие заземлению, т.е. ЩЭ, ВРУ, АВР, ГЗШ, шкафы, светильники с метал. основанием и т.д.
Количество точек при измерении заземления.
... 1-жильными проводниками все заземляют... "Максим пишет: это и розетки и автоматы и всё что у Вас заземляется " и вы это осмечиваете? проверку заземления...
Расценки на ПНР
... Наталья. Попробуйте поизучать ФЕРп01 отдел 11, в частности измерение сопротивления изоляции, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, измерение сопротивления растеканию тока, фазировка... Мы обычно берем эти расценки для ПНР ВЛ
 
К спуску по м08-02-472-9 добавить:

ФЕР01-02-059 и ФЕРм08-02-472-01
 
Цитата
Александр пишет:
ФЕР01-02-059
бред. состав работ в расценке почитайте...
 
Цитата
Алексей пишет:
состав работ в расценке почитайте...
1    Разметка очертания ям.
2    Разработка грунтов с выбрасыванием на бровку.
3    Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли.
4    Обратная засыпка.
И что не так? Или заземление по другому устраивается?
Можно конечно ФЕР01-02-058 и потом ФЕР01-02-061, но это уже на усмотрение проверяющих.
 
Цитата
Александр пишет:
И что не так?
Цитата
Александр пишет:
3    Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли.
Цитата
Александр пишет:
Или заземление по другому устраивается?
конечно. из металлического уголка толщиной не менее 5 мм или круглой стали диаметром не менее 18 мм...
 
Ну так пропитка грунта солью делается для уменьшения сопротивления грунта, если я не ошибаюсь. А по поводу материалов - это уже вопрос к проектировщикам, которые проект для Mur Mur делали, а не ко мне.
Если проектанты запланировали "заземление" просто как "стальной стержень в земле закопать", то тогда да, можно просто ФЕР01-02-058 и потом ФЕР01-02-061 применить.
 
Цитата
Александр пишет:
Ну так пропитка грунта солью делается для уменьшения сопротивления грунта, если я не ошибаюсь
пропитывают... неучи..., чтобы металл скорее сгнил. в расценке этой заземлитель ИЗ СОЛИ сделан, а не металлический
 
Цитата
Алексей пишет:
пропитывают... неучи..., чтобы металл скорее сгнил.
Ну да, лучше чтобы заземление не сработало, зато электрод целенький будет. Железо в земле в принципе склонно к коррозии. Соль может немного ускорить этот процесс, но не прям критично, и вообще, обслуживание и ремонт установок вовремя проводить надо, а не когда что-то сгорит. И как мне кажется, в расценке сказано о подготовке места для проводника, потому что соль сама по себе электричество не проводит.
А если речь о т.н. "соленых" электродах, то там уж точно ничего дополнительно солить не требуется.
 
Цитата
Александр пишет:
Ну да, лучше чтобы заземление не сработало
сопротивление заземлителя не солью исправляют, а глубиной и количеством заземлителей. вы еще пописать предложите на заземлитель. тоже некоторые так делают перед измерениями...
 
Да, я понял, расценку эту дураки сделали.
В любом случае, я предложил два варианта, какой более правильный с точки зрения Заказчика и проверяющих - решать не мне и не вам.
 
Цитата
Александр пишет:
А по поводу материалов - это уже вопрос к проектировщикам, которые проект для Mur Mur делали, а не ко мне.
Так для чего тогда советуете
Цитата
Александр пишет:
Устройство заземления из теплоизолирующей дерновины и поваренной соли
если проекта не видели в глаза?  
 
Цитата
Игорь пишет:
Так для чего тогда советуете
Для того, что я целых два варианта предложил, а критиканы, которые на меня накинулись - ни одного. :)
 
Цитата
Александр пишет:
а критиканы, которые на меня накинулись - ни одного.
за базаром следи...
 
Цитата
Алексей пишет:
за базаром следи...
Уважаемый, мы с вами на "ты" не переходили.
От вас я вижу только хамство и высокомерие, а не помощь людям (хотя форум вроде бы для этого нужен)
Возможно вы и офигенный специалист, но конкретно в этой теме вы только ехидничаете и критикуете, а сейчас еще и хамите мне. А конструктива нет. Так что поищите бревно в своем глазу для начала.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с нормативной базой (2)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с нормативной базой
Итоги по смете (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Итоги по смете, параметры сметы, коэффициенты, накладные расходы и сметная прибыль
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации СРП-2007.8 (Редакция 2009 г.)
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.