Коллеги, добрый день. Так получилось, что смету согласовываем с заказчиком уже после того как выдана РД и сделана часть работ. Монтаж системы автоматического водяного пожаротушения. По проекту все соединения трубопроводов выполнены с помощью переходов и тройников (вплоть до Ду-159). Переходы мы использовали, а тройники нет, делали врезками. Как-то возможно эти работы расценить? Потому как врезок несколько сотен, тройники нам заказчик не пропустит ибо их по факту нет, а работа большая выполнена была.
19.10.2023 12:41:10 | |
19.10.2023 13:31:56
Так примените расценку ФЕРм12-11-005-... в зависимости от диаметра
| |
19.10.2023 13:52:52 Георгий, благодарен, что-то я туда не глянул. Понятно что по ФЕР16 врезка не пойдет, действующих сетей нет.
| |
19.10.2023 13:59:24
16 сборник не пойдет, потому как это
| |||
19.10.2023 15:32:23 Георгий, так о чем и говорю. Еще раз спасибо
| |
19.10.2023 18:13:37 Игорь, мелкие диаметры, до 57мм, бери как штуцер или бобышка, по М12. Думаю вопросов не возникнет.
| |
19.10.2023 18:53:44 ProSlave, благодарю)
| ||||