Добрый день. На форуме наткнулся на сообщение, о том, что если проектом не расписана программа ПНР, то её не нужно осмечивать. Сейчас как раз столкнулся с тем, что завершаю составление сметы на вентиляцию и отопление и все же хочу понять - нужно ли прописывать ПНР или нет? И если да, то в каком направлении двигаться?
Если проектом не расписана программа ПНР, то её нужно осметчивать?
Ответы
06.04.2021 08:33:47
| |||
06.04.2021 08:54:25
| |||
06.04.2021 10:19:57
При учете грузоподъемности транспорта, система должна проверить, можно ли данный бигбег взять на вилы для погрузки в данный вагон. Для этого она в момент взятия паллета/бигбега проверяет: сумма всех погруженных масс БРУТТО в вагон, плюс сумма всех масс БРУТТО для данного вагона на вилах всех остальных погрузчиков, плюс масса БРУТТО данного бигбега/паллета не должна превышать грузоподъемность вагона. Иначе, система выдает на ТСД в этот момент запрет взятия бигбега/паллета. И соответствующий звуковой сигнал. И как это смонтировать? | |||
06.04.2021 10:34:37
Тогда по-вашему выходит, что невозможно рассчитать объём земляных работ, не выкопав котлован?! Расписывается пошагово (детально) весь техпроцесс с привязкой к сметным расценкам. В зависимости от вида наладки в программу включается состав работ (этапов) 4 по СНиП 3.5.6, 3 по СНиП 3.5.7 (старые названия). На стадии РД в программу включают Ф.И.О монтажников и наладчиков (чтобы избежать 0,8), список поверенных средств измерений и т.д. и т.п. | |||
06.04.2021 10:48:30
Такое реально если только ты генподрядчик и генпроектировщик одновременно. Да и то наверное - нет. Завтра у тебя Вася Иванов уволился - а мегаомметр новый купил - всё переделывать будешь? Поэтому это хрень. Изменено: Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||||
06.04.2021 10:51:31
Пепси, я тебе на кой ляд свою подписанную заказчиком от МО программу ПНР отправлял со списком монтажников, наладчиков, средствами измерений, охраной труда и прочей требухой? Изменено: | |||||||
06.04.2021 11:32:09
Ты не обижайся. Мои кривые шутки не всегда нравятся всем ))) не всегда можно сделать так как ты присылал. Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||||
06.04.2021 11:42:21
Я делал программу от субподрядчика
| |
06.04.2021 12:05:05 сметчик_сметчик, окей. Ты делал. Но вообще у нас система госзакупок не так устроена. 1. ФГУП какой нибудь выложил тендер на проектирование детского сада - 2. проектная контора выиграла тендер - 3. разработала РД - 4. прошла экспертизу - 5. ФГУП выложил тендер на СМР. В какой момент должно быть -
Учитывая что в проектной конторе нет специалистов по ПНР, а экспертиза просит включить стоимость работ на ПНР по аналогу ? Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
06.04.2021 12:50:57
| ||||