Увеличение толщины слоя штукатурки

Увеличение толщины слоя штукатурки

Увеличение толщины слоя штукатурки
 
Здравствуйте! Подскажите, как правильно оформить документы (бюджет).
Заключен гос.контракт на ремонтные работы. В сметной документации учтены работы по стенам:
- частичный ремонт штукатурки существующей поверхности стен (ФЕРр61-2-7) = Х кв.м.
- сплошное выравнивание поверхности вновь возводимых перегородок из твинблоков толщиной слоя 10 мм (ФЕР15-02-019-03) = У кв.м.
В проекте про штукатурку новых поверхностей ничего не сказано (т.е. не указан тип штукатурки - простая, улучшенная или высококачественная).  Просто написано "Штукатурка".
Здание административное, поэтому "догадываемся", что штукатурка новых перегородок улучшенная (т.е. толщина слоя штукатурки 17...20 мм).
При производстве работ подрядчик начинает штукатурить новые перегородки по маякам и толщина слоя получается 15...20 мм (вместо учтённых "...до 10 мм").
Подрядчик претендует на увеличение слоя штукатурки (готовит официальное письмо).
Вопрос - как в актах выполненных работ закрыть это увеличение в рамках тех расценок, которые есть?
Или как оформить эти работы, "частично" учтённые в сметной документации?
Деньги на допы есть, но как оформить и закрыть в акте КС-2 всё правильно? Предлагают закрыть в акте объем работ по расценке ФЕР15-02-019-03 с объемом работ У кв.м. х 2 (т.е. увеличить объем работ в два раза). Насколько корректно такое решение?
Похожие темы:Найти еще: штукатурки
Масляная окраска стен по штукатурке - учитывает покраску краской в один слой?
Автор: Анастасия. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценка "ФЕР 15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен " учитывает покраску краской в один слой? 
Электромонтажные работы
... выключателей скрытой установки, и сверление отверстий под эти розетки, выключатели. И второй вопрос разводка кабеля внутри помещения по стенам под штукатурку грамотнее расценку применить ТЕРм08-02-403-03 "Провода групповых осветительных сетей... " или ТЕРм08-02-146-02 "Кабель до 35 кВ с креплением ...
 
Цитата
Елена пишет:
Подрядчик претендует на увеличение слоя штукатурки (готовит официальное письмо).Вопрос - как в актах выполненных работ закрыть это увеличение в рамках тех расценок, которые есть? Или как оформить эти работы, "частично" учтённые в сметной документации?Деньги на допы есть, но как оформить и закрыть в акте  КС-2  всё правильно? Предлагают закрыть в акте объем работ по расценке ФЕР15-02-019-03 с объемом работ У кв.м. х 2 (т.е. увеличить объем работ в два раза). Насколько корректно такое решение?
Не насколько не корректно. Вот как он сложил перегородки, так и исправлял свой брак. Это его проблемы и убытки. У блоков  допуск на толщину  +/- 2 мм согласно ГОСТ. Аргумент подрядчика "по маякам" не катит. Есть такая категория "разводил" мол "по маякам дороже". СП 71.13330.2017 и СП 70.13330.2012 ему в помощь. Не стоит наживать себе неприятностей с переплатами, а вот строительным контролем за подрядчиком необходимо заниматься.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Вообще сначала с Заказчиком это надо обсудить, согласен ли он, что штукатурка бОльшим слем была обоснована (учитывая, что это бюджет, и деньги на непредвиденные в смете есть, то им самим нужно все деньги освоить). А потом уже плясать от разговора с заказчиком.
 
 
 
Цитата
Николай Иванович пишет:
СП 70.13330.2012 ему в помощь
неровности по вертикали до 10 мм, неровности по горизонтали до 15 мм по таблице 9.8...
По сути можем аргументировать, что учтённый слой до 10 мм для штукатурки вновь выложенных перегородок из твинблока (и 1 перегородка из кирпича) вполне были учтены достаточно для подготовки поверхности к отделочным работам.
Цитата
Александр пишет:
Вообще сначала с Заказчиком это надо обсудить, согласен ли он, что штукатурка бОльшим слем была обоснована
Если бы хорошо обосновали, то заказчик согласен (деньги есть)
Цитата
Глеб Лоскутов пишет:
Глеб Лоскутов
к сожалению, при заключенном контракте уже не можем править расценки. Если бы был добавлен коэффициент на толщину слоя на этапе составления сметной документации, то вопроса бы не было.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГОССТРОЙСЕРВЕР (1)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: ГОССТРОЙСЕРВЕР
Применение и отмена коэффициентов (25)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена поправочных коэффициентов
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Июнь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Об утверждении перечней вопросов для проведения проверки знаний в форме тестирования и устного экзамена на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.